Электролаборатория ООО "Электросервис" выполняет измерения и испытания согласно Перечня:
- измерение сопротивления изоляции электродвигателей переменного тока до 1 кВ; - измерение сопротивления изоляции электропроводок, силовых кабельных линий до 1 кВ; - измерение параметров УЗО и ВДТ; - измерение сопротивления заземляющих устройств (контура заземления); - проверка цепи между заземлителями и заземляемым элементами; - измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль"; - электрические испытания средств защиты применяемых в электроустановках до и выше 1000 В. По результатам измерений и испытаний выдаются соответствующие протоколы. Ознакомиться более подробно с Перечнем разрешенных испытаний и измерений, можно перейдя по ссылке: http://electroservice45.ru/etl-1/ Адрес: г. Шадринск, ул. Красноармейская, 85А, первый этаж Последний раз редактировалось: tip (2015.03.06 11:27.55), всего редактировалось 4 раз(а) |
Разберем стоимость измерений в электроустановках поподробнее.
Ниже приведены две однолинейные схемы: щита учета 220 В 25 А и щита учета 380 В 20 А, схема №1 и схема № 2 соответственно. В "железе" схемы выглядят так: http://electroservice45.ru/products/281/ и http://electroservice45.ru/products/282/. Для схемы № 1 и схемы № 2 стоимость измерений щита учета (без отходящих линий) составляет 1000-00 руб* По результатам измерений выдаются следующие протоколы: 1. Протокол измерения изоляции электропроводок. 2. Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства. 3. Протокол проверки устройства защитного отключения (УЗО). 4. Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (металлосвязь). Протокол проверки полного сопротивления цепи "фаза-нуль" электрические сети для подключения индивидуальных домов не требуют. По данному виду измерений у нас изначально был вопрос - как производить измерения, если необходимо электроустановку подключать к питающей сети? Сегодня были в отделе ПТО ШЭС Курганэнерго, где получили информацию по данному виду измерения. При покупке щита учета в сборе и провода (кабеля) для подключения, предусмотрена скидка на измерения в размере 15%. *Стоимость указана для города Шадринска. Схема № 1 ......................................................Схема № 2 ![]() ![]() Последний раз редактировалось: tip (2013.03.30 13:31.10), всего редактировалось 4 раз(а) |
http://electroservice45.ru/products/281/
вот у этого надо со стеклом на дверке что то делать, зимой при морозах выпадывает в сугроб. |
ArtFul
Хм... учтем. Проклеивать будем. |
Стоимость работ по испытаниям электрозащитных средств для удобства добавлена в описание изделий: http://electroservice45.ru/categories/elektrozashitnye-sredstva/ |
С недавнего времени в выдаваемых Технических условиях на подключение, установка щита учета на фасаде здания стала носить рекомендательный характер. |
Во вновь вводимых в эксплуатацию электроустановках основное внимание уделяется заземляющему устройству (далее ЗУ). Объясним почему.
Качественно выполненное ЗУ это электро и пожаробезопасность. Те, кто понимают важность качественного ЗУ задают вопросы по его сооружению. Ниже приводим материалы которые следует применять при сооружении ЗУ (согласно ПУЭ п. 1.7.111): - вертикальные электроды: сталь черная (пруток) d = 16 мм или уголок 40х40х4 (предпочтительнее) или труба d = 32 (S = 3,5 мм); - горизонтальные электроды: сталь черная (пруток) d = 10 мм. Относительно просто сделать ЗУ в виде контура (равнобедренный треугольник со сторонами, расстояние от электродов 3 м): вначале выкапывают траншею на 0,7 м, вбивают в грунт три электрода длиной не менее 2,5 м (чем длиннее, тем лучше) и при помощи горизонтальных заземлителей соединяют сваркой. От ЗУ до заземляемого оборудования удобно провести стальной полосой 25х4 или использовать материал горизонтального заземлителя, который выводят из земли и приваривают к нему болт и присоединяют к данному болту гибкий изолированный провод не менее 10 мм2. Выполнив данные рекомендации можно добиться хороших результатов. |
tip писал(а): Относительно простожуть какая если честно. tip писал(а): 40х40х4бить в землю неудобно. 50*50 удобнее: жестче, и не разрывает его от кувалды. больше зависит от грунта конечно. ну и 3 метра между вершинами треугольника это сильно ) _________________ Запчасти для иномарок. Новые, контрактные ДВС, КПП, кузовщина. +7 912 52 9-OO-39 9-OO-39 www.avtotron45.ru |
Ken't
Жуть, конечно, но именно данный контур с большой долей вероятности пройдет измерение. Бить одиночный заземлитель нужно глубже, что менее реально. Далее. Материал указан минимально допустимый, т. е. больший можно использовать, но выходит дороже. И, напоследок, характеристики контура (его сопротивление) будут изменяться в большую или меньшую сторону в зависимости от состояния грунта (сухой, влажный). Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: Насчет расстояния между вершинами. Если описывать почему такие расстояния, значит сильно углубляться в теорию. Простыми словами - так будет безопаснее. Вообще, расстояния рассчитываются и приведенное используется как минимальное. |
tip
ну правда. треугольник со сторонами 1.2м забитый на 2 м 50-м уголком. 2.11 ом. _________________ Запчасти для иномарок. Новые, контрактные ДВС, КПП, кузовщина. +7 912 52 9-OO-39 9-OO-39 www.avtotron45.ru |
Ken't
Повезло. Мне пришлось вместо трех, пять электродов вбивать. |
нужно сделать контур у гаража по техусловию - как связаться на сотовый? 89226762233 |
Константин
Ответил в ЛС |
Поездив по объектам строительства с целью приемосдаточных электроизмерений пришли к выводу, что у подавляющего большинства:
- отношение к собственной электро-, пожаробезопасности наплевательское. При сооружении контура заземления используют все что угодно (всевозможный лом), только не по нормам, соответственно измерения не проходят - а обижаются на электролаболаторию, выявивших не соответствие. - ошибочно собранные схемы щитов учета. Основные ошибки - не выполнение требования повторного заземления PEN-проводника, неверное подключение УЗО, занижение сечений проводников. Как ни печально, такие ошибки допускают люди, работающие в системе. |
tip писал(а): такие ошибкиэто не ошибки, а преступная халатность. либо на поводу у клиентов идут, чтобы денег сэкономить _________________ слушал Моргенштерна |
yellow писал(а): это не ошибки, а преступная халатность.или элементарное не знание. По применению УЗО до смешного доходит. Собирают схему, допускают ошибку (либо не верно нагрузку подключают либо PEN-проводник), подают питание, УЗО начинает методично отключаться. Вместо того, что бы разобраться, выносят вердикт - "УЗО не исправно" или того хуже, выводят УЗО из строя. Затем отношение к УЗО у таких людей закрепляется и, как правило, в дальнейшем из схемы исключают. На деле же УЗО очень нужная и полезная штука - в первую очередь защищает людей от поражения электрическим током; во вторую очередь защитит от возможного пожара |
tip писал(а): На деле же УЗО очень нужная и полезная штукаесть вопрос - в частном доме обязательно узо на вводе или же можно несколько по группам установить - чтобы чуть чего не весь дом вырубался? _________________ слушал Моргенштерна |
yellow
Можно. В выдаваемых Технических условиях на подключение УЗО предписано устанавливать по вводу. Данная схема является упрощенной. Ее плюсы - экономичность; минусы - в случае срабатывания УЗО, обесточится весь дом. Так же УЗО реагируют, например, на перегорание лампы накаливания. В более "сложных" схемах осветительные сети УЗО не защищаются. Так же УЗО не защищается сеть охранно-пожарной сигнализации. Минус "сложных" схем пожалуй только один - они дороже. |
tip
ну да, вопщем то розеточные цепи предпочтительней защищать - хотя и осветительные тоже не помешает, особенно светильники в зоне доступа детей. тогда можно установить узо по группам и вызывать представителей энергоснабжающей организации для удаления узо на вводе? _________________ слушал Моргенштерна |
yellow
Ответил в ЛС |
Мы долго готовились и на сегодняшний день предлагаем услугу по монтажу контура защитного заземления (КЗЗ): http://electroservice45.ru/news/55/
Стоимость работ: 5000 руб. 00 коп. Что входит в данную сумму: монтаж КЗЗ, установка щита учета и подключение к нему питающего провода (кабеля). Отдельно оплачиваются: - комплекс приемосдаточных измерений с выдачей протоколов - 2000 руб. 00 коп.; - материалы (~ 1000 руб.) Работы автономны. Выезд в район. Последний раз редактировалось: tip (2015.05.18 18:03.48), всего редактировалось 2 раз(а) |
Испытаниями выявлен большой процент брака перчаток диэлектрических (латексные) фирмы ООО "Гумилат", Россия, г. Волжский, ул. Космонавтов, 16В, оф. 17. Производитель: "Nacol Industrial Co., Ltd", Вьетнам (!).
Брак проявляется как при вводе перчаток в эксплуатацию, так и последующими эксплуатационными испытаниями. Продажи данного производителя нами прекращены. |
фигасе, так на столб залезешь там и останешься... _________________ слушал Моргенштерна |
yellow
А может вниз все-таки со столба? Так сказать стремительным домкратом ![]() _________________ Выбирай, что тебе делать. Тогда ты всегда будешь делать то, что выбрал. Настоящий радиолюбитель, открыв спичечный коробок и обнаружив там спички, смотрит на них С УДИВЛЕНИЕМ )) |
OLEGA писал(а): стремительным домкратомкогти не дадуть _________________ слушал Моргенштерна |
Электролаборатория Электросервис - два года с момента регистрации.
Измерения - для чего? Осмотр и измерения в электроустановках позволяют проверить соответствие смонтированной электроустановки требованиям Правил (ПУЭ, ПТЭЭП), проверить качество всех контактных соединений влияющих на электробезопасность и качество сети, правильно выбрать защиту. Результаты осмотра и измерений оформляются соотвествующими протоколами, дающие для специалистов исчерпывающую информацию о текущем состоянии электроустановки. |
[quote="tip"]Мы долго готовились и на сегодняшний день предлагаем услугу по монтажу контура защитного заземления (КЗЗ): http://electroservice45.ru/news/55/
Стоимость работ: 4000 руб. 00 коп. Что входит в данную сумму: монтаж КЗЗ, установка щита учета и подключение к нему питающего провода (кабеля). Отдельно оплачиваются: - комплекс приемосдаточных измерений с выдачей протоколов - 1000 руб. 00 коп.; - материалы (~ 1000 руб.)[/q |
tinko
Для чего эта цитата? |
Считаем своим долгом предоставить следующую информацию: в связи с выходом Постановления № 139 О внесении изменений в постановление № 861 от 27 декабря 2004 г в настоящее время документы (протоколы) о проведении испытаний и измерений требовать электросети не будут, новой редакции технических условий мы еще не видели, но нетрудно догадаться, что заземление и УЗО будут носить рекомендательный характер, соответственно на практике единицы будут выполнять рекомендации.
Требования Правил к электроустановкам никем не отменены (ПУЭ, ПТЭЭП), но надзор за их выполнением фактически упразднен, поэтому вам решать как делать - в соответствии с Правилами или как придется. Ниже приводим выдержку из Постановления № 139: 85. Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:
а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки). 86. Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 85 настоящих Правил, не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В. |
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |