Perl писал(а):
yura писал(а):
Perl писал(а):
хотя как в камере врезке(ответвление на рынок) сделано было на фото- без вариантов откапывать. У нас даже в самые тяжкие времена так не давали сделать- без вариантов на переделку.
Что там не так сделано, расскажи.
прямой участок- сегментирующие задвижки приварены без фланцев(это не есть сильно большой недостаток и можно не переделывать), но нет спускников и воздушников на концах сегментов сети. Врезка производится только возле неподвижной опоры- её нет, возле задвижки обязаны быть опоры под неё. а их нет. отводами врезка в трубопровод не делается- запрещено впрямую, нужен патрубок длиной не менее 100 мм, отводы в фланцы не вваривают- запрещено ГОСТом на сварку, на ответвлении нет спускников и бобышек под контрольные термометры, не соблюдены нормативные расстояния меж трубами и еще много чего- смотрел фото вчера почти мельком, сейчас пишу по памяти. Врезка вообще то делается при такой прокладке труб в камере- следов дренажного приямка и лестниц от люков в камере не просматривается, как и следов трубы вентиляции камеры.
Про теплоизоляцию не пишу- скорее пока это было сфотано в процессе, могли и сделать потом.